Rozdzielnia - opinie
Autor Wiadomość
radolwvi 
Uczestnik forum


Dołączył: 02 Lut 2011
Posty: 48
Skąd: Kraków
Wysłany: 16-02-11, 19:26   Rozdzielnia - opinie

Witam,

Chciałbym poznać opinie fachowców na temat tej rozdzielni. Jest ona umieszczona w domu jednorodzinnym moich rodziców. Robiona przez mojego tatę. Co wiem na jej temat: pokoje rozdzielone są fazami i w każdym światło(B6) oraz gniazda(C10) na oddzielnym obwodzie. Przewody do lamp to 3x1.5, a do gniazd 3x2.5. Zabezpieczenia różnicowe osobno na każde piętro, podwórko oraz oczko wodne. Ja dałbym chyba jeszcze po różnicowym na łazienki i kuchnie(?). Piszcie, jeśli macie jakieś wątpliwości/pytania. Chciałbym wyciągnąć jak najwięcej wiedzy z tego tematu. :)
Linki:
http://img593.imageshack.us/i/img0002iz.jpg/
http://img442.imageshack.us/i/img0001za.jpg/
http://img406.imageshack.us/i/img0003gk.jpg/

Pozdrawiam!
 
 
     
darek_wp 
Uczestnik forum
SQ9OJV


Pomógł: 58 razy
Dołączył: 27 Sie 2010
Posty: 346
Skąd: nowy sącz
Wysłany: 16-02-11, 19:37   

radolwvi napisał/a:
Ja dałbym chyba jeszcze po różnicowym na łazienki i kuchnie


Przede wszystkim tam powinny znależć się zabezpieczenia RCD. Na pokoje i oświetlenie nie ma specjalnej potrzeby ich montować.
_________________
Nie ma rzeczy niemożliwych do zrobienia - pozostaje kwestia kosztów...
 
     
Jack 
Aktywny uczestnik forum
Jacek


Pomógł: 1053 razy
Dołączył: 18 Cze 2006
Posty: 3992
Skąd: Warszawa
Wysłany: 16-02-11, 19:56   

Witam
Cytat kolegi radolwvi:
Cytat:
Ja dałbym chyba jeszcze po różnicowym na łazienki i kuchnie

I słusznie.
Nie poddawać się pod sugestię kolegi darek_wp:
Cytat:
Na pokoje ......... nie ma specjalnej potrzeby ich montować.

W instalacjach nowo budowanych lub remontowanych, zgodnie z zaleceniami normy:

PN-HD 60364-4-41
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa
Ochrona przed prażeniem elektrycznym.


Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe należy montować w obwodach gniazd wtyczkowych powszechnego użytku, o prądzie znamionowym nie przekraczającym 20A, użytkowanym przez laików - czyli w instalacjach mieszkaniowych - w każdym miejscu.


Cytat kolegi radolwvi:
Cytat:
pokoje rozdzielone są fazami i w każdym światło(B6) oraz gniazda(C10) na oddzielnym obwodzie.

Drogo ale funkcjonalnie wykonane, przecież dla siebie się robiło instalację. Osobiście na każde piętro, na każdej fazie dałbym oddzielne 1-f wyłączniki ochronne. Wyłącznik 3-f nie jest najlepszym pomysłem - traci się na funkcjonalności a po drugie są przeciwnicy zabezpieczania obwodów 1-f wyłącznikiem 3-f RCD.
A dlaczego C10A a nie B16A czy B10A na gniazda ogólnego przeznaczenia ? Charakterystyka C odporna na początkowe uderzenie prądowe, przy zwarciu nie przydatna.
Estetyka wykonania - średnia, brak zastosowania listew spinających ( grzebień ) ułatwiających montaż i poprawiających estetykę, dla przewodu ochronnego powinien być tylko jeden przeznaczony kolor żółto-zielony, a także brak rezerwy na dodatkowe aparaty modułowe ( rozbudowa ). Wolna przestrzeń to ułatwione chłodzenie aparatury modułowej poprzez swobodny przepływ powietrza. Straszny ścisk, przy badaniu na oznakowanie CE byłaby pewnie porażka.
  
 
     
radolwvi 
Uczestnik forum


Dołączył: 02 Lut 2011
Posty: 48
Skąd: Kraków
Wysłany: 16-02-11, 20:44   

Jack, dziękuję bardzo! :) Dodatkową zaletą stosowania RCD na piętrach jest to, że jak coś nam się stanie w pokoju na górze, to nie mamy całego terenu bez prądu. Jestem wdzięczny za tak obszerną wypowiedź. :) Jack, powiedz jeszcze, czy każda wykonana rozdzielnia przez elektryka musi przejść taki certyfikat?
 
 
     
Jack 
Aktywny uczestnik forum
Jacek


Pomógł: 1053 razy
Dołączył: 18 Cze 2006
Posty: 3992
Skąd: Warszawa
Wysłany: 16-02-11, 20:52   

Witam
Cytat kolegi radolwvi:
Cytat:
czy każda wykonana rozdzielnia przez elektryka musi przejść taki certyfikat?

C E to oznaczenie bezpieczeństwa produktu w UE po przejściu odpowiednich badań. I każdy wyrób ( rozdzielnica ) powinna być poddana pod sprawdzanie.
Wyrób wykonany na własny użytek w myśl zasady: " Wolność Tomku w swoim domku", także się nie sprawdzi. Ale kto to skontroluje, w Polsce nadal jest bałagan.

Cytat kolegi radolwvi:
Cytat:
Dodatkową zaletą stosowania RCD na piętrach jest to, że jak coś nam się stanie w pokoju na górze, to nie mamy całego terenu bez prądu.

Wszystko rozumiem, tylko chodzi o to aby zamontować na każde piętro osobne RCD 1-f, na każdej fazie - czyli zamiast jednego wyłącznika ochronnego 3-f, trzy sztuki 1-f.
  
 
     
voldo 
Uczestnik forum


Pomógł: 1 raz
Dołączył: 17 Lut 2011
Posty: 3
Skąd: pomorze
Wysłany: 17-02-11, 16:44   

Witam, skoro pytasz o opinie to musze przyznać, że rozdzielnica jest ogrona jak na domek jednorodzinny, pozatym myśle, że ok. Z przydatnych rzeczy widze wył główny rozdzielnicy, co w mieszkaniówce się zdarza nieczęsto. Jeżeli chodzi o wyłączniki różnicowoprądowe to jest to temat-rzeka. Co post to wiele różnych wizji, interpretacji przepisów, pomysłów itd. W rzeczywistości bywa różnie. Ja osobiście skłaniam się do idei, aby zabezpieczać jednak te obwody, które tego wymagają, a nie wszystkie jak leci.
Pozdrawiam!!
 
     
Łukasz Karpik 
Uczestnik forum
SK SEP Łódź


Pomógł: 10 razy
Wiek: 29
Dołączył: 26 Sty 2011
Posty: 71
Skąd: Łódź
Wysłany: 17-02-11, 18:53   

Jack napisał/a:
Charakterystyka C odporna na początkowe uderzenie prądowe, przy zwarciu nie przydatna.


Wyłączniki zachowają się inaczej przy przeciążeniu, ale w zakresie prądów zwarciowych wyłączniki o charakterystyce B czy C zachowają się niemal identycznie, natomiast dla D czas wyłączenia przy zwarciiu będzie nieznacznie (kilkanaście-kilkadziesiąt ms) dłuższy.
Wystarczy porównać charakterystyki I-t w zakresie prądów >>20In.
 
     
12robert12
[Usunięty]

Wysłany: 19-02-11, 11:07   

Prywatnie mnie zawsze śmieszą tak rozbudowane rozdzielnie w domach jednorodzinnych.

Zapewne zabezpieczenie przedlicznikowe to 25A. Ciekaw jestem co będzie przy przeciążeniu, zwarciu - wycieczka do ogrodzenia? to na 100%.

Na szczęście zabezpieczenie przedlicznikowe najprawdobodobniej nie dopuści do pożaru.

Pozdrawiam.
 
     
radolwvi 
Uczestnik forum


Dołączył: 02 Lut 2011
Posty: 48
Skąd: Kraków
Wysłany: 19-02-11, 13:33   

12robert12, jeśli instalacja jest wykonana poprawnie z wszelkimi zabezpieczeniami i rozsądnym dobraniem przewodów, to wystąpienie pożaru jest mało prawdopodobne, więc pozdrawiam!
 
 
     
Elektromonter2 
Aktywny uczestnik forum
OW SEP


Pomógł: 64 razy
Wiek: 33
Dołączył: 25 Maj 2009
Posty: 591
Skąd: Zakroczym k. Wa-wy
Wysłany: 19-02-11, 15:53   

Przykro mi , ale ta rozdzielnica jest wykonana niewłaściwie i nieestetycznie . Błędów tam jest sporo - brak oznaczeń , nieodpowiednie kolory przewodów , wstrętne ułożenie przewodów oraz użycie listwy łączącej przewody poza rozdzielnicą .

pozdrawiam
 
     
radolwvi 
Uczestnik forum


Dołączył: 02 Lut 2011
Posty: 48
Skąd: Kraków
Wysłany: 19-02-11, 16:20   

Elektromonter2 napisał/a:
Przykro mi , ale ta rozdzielnica jest wykonana niewłaściwie i nieestetycznie . Błędów tam jest sporo - brak oznaczeń , nieodpowiednie kolory przewodów , wstrętne ułożenie przewodów oraz użycie listwy łączącej przewody poza rozdzielnicą .

pozdrawiam


Dzięki serdeczne za opinie! :) Ta listwa z boku to połączenia urządzeń z zewnątrz. Tyle wiem...
 
 
     
żwirek 
Uczestnik forum


Dołączył: 18 Sty 2010
Posty: 13
Skąd: z Marsa
Wysłany: 20-02-11, 20:43   

całkiem niezłe
 
     
lukaszpol26 
Uczestnik forum


Pomógł: 2 razy
Dołączył: 08 Kwi 2009
Posty: 17
Skąd: łuków
Wysłany: 03-03-11, 20:57   

12robert12 napisał/a:
Prywatnie mnie zawsze śmieszą tak rozbudowane rozdzielnie w domach jednorodzinnych.

Zapewne zabezpieczenie przedlicznikowe to 25A. Ciekaw jestem co będzie przy przeciążeniu, zwarciu - wycieczka do ogrodzenia? to na 100%.

Na szczęście zabezpieczenie przedlicznikowe najprawdobodobniej nie dopuści do pożaru.

Pozdrawiam.



A skąd kolega może wiedzieć jaki to dom jakie zabezpieczenie przedlicznikowe ????
 
     
żwirek 
Uczestnik forum


Dołączył: 18 Sty 2010
Posty: 13
Skąd: z Marsa
Wysłany: 12-04-11, 20:10   

ze ktoś się napracował to takie śmieszne nie jest ,może właściciel chciał mieć wydzielone obwody ,to ma .
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group