Witam
ŚP KSKRAK_Krystyn napisał/a:
piwkoo napisał/a:
Według mojej skromnej osoby, linia nie nadaje się do eksploatacji ponieważ napięcie na poziomie 190-200V utrzymuje się przez większość dnia, co ma niewątpliwe negatywny wpływ na działające urządzenia znajdujące się w gospodarstwie.
Pomimo tak dużej intensywności zapadów, wartość napięcia odpowiadający percentylowi 95% który podlega ocenie normy PN-EN 50160 mieści się w dopuszczanych granicach. Tak więc według przepisów linia nadaje się do dalszej eksploatacji.
No właśnie gdzie przepisy a gdzie logika myślenia. Czasami nie idzie to w parze.
Niestety, dostawcy energii pracują na granicy prawa i oszczędności.

Sugeruję Koledzy dokonanie analizy dlaczego w sieci nN zasilanej z sieci SN o symetrii obciążenia występują takie różnice w przebiegu napięcia? Niestety nie jest to wina energetyki tylko specyfika korzystania z energii elektrycznej przez odbiorców. Nawet w przypadku przyłączy 3-fazowych bardzo często wieksza część odbiorników obciąża jedną fazę. Nawet jak energetyka przepnie niektóre przyłącza jednofazowe na inną fazę to i tak często odbiorcy dokonują "swoich regulacji" w instalacjach odbiorczych. I energetyka niewiele tu może zrobić. Czasami taka różnica napięć wskazuje na awarię ale częściej na powód jak opisany powyżej.

Pozdrawiam
 
     
wodzislaw1
Gość
Wysłany: 29-08-09, 11:50   

Witam . moze tuaj ktos rzucilby okiem na wyniki pomiarow http://rapidshare.de/file...ikiiii.rar.html i pomogl je przeanalizowac:/ Sa to pomiary oswietlenia ulicznego ( m.in lampy sodowe i rteciowe) w postaci oscylogramow , widma prazkowego harmonicznych oraz wydrukow tekstowyach .
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group