elpapiotr 
Uczestnik forum



Pomógł: 22 razy
Wiek: 67
Dołączył: 08 Cze 2006
Posty: 268
Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 16-02-13, 20:40   Poradnik rekomendowany przez SEP.

Witam.

Na stronie : http://emailing.wip.pl/lp...ign=18220&lid=1
pod patronatem SEP publikuje się takie bzdury :
W przypadku gdy sieć zasilająca niskiego napięcia jest czteroprzewodowa i pracuje w układzie TN-C ze wspólnym przewodem ochronno-neutralnym [PEN] w miejscu wprowadzenia przyłącza do budynku należy przewód PEN rozdzielić. Powstaje w ten sposób układ TN-C-S. Punkt podziału należy bezwzględnie uziemić.

Wciskają kit za aprobatą SEP. Wstyd.
Sami nie mają ochoty się uziemić ?
_________________
Pozdrawiam.
Paweł Piotr
 
     
scat 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 117 razy
Dołączył: 26 Lut 2009
Posty: 1423
Skąd: Polska
Wysłany: 16-02-13, 21:20   

elpapiotr napisał/a:
Wstyd.
ano wstyd, że się nie zna przepisów
 
     
upin 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 89 razy
Dołączył: 17 Lis 2005
Posty: 976
Skąd: Tarnów
Wysłany: 16-02-13, 21:39   

scat napisał/a:
ano wstyd, że się nie zna przepisów

A w jakim kierunku te słowa?
_________________
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku
 
     
scat 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 117 razy
Dołączył: 26 Lut 2009
Posty: 1423
Skąd: Polska
Wysłany: 17-02-13, 18:20   

upin napisał/a:
scat napisał/a:
ano wstyd, że się nie zna przepisów

A w jakim kierunku te słowa?
nijakim, ogólnie o piszącym :mrgreen:
 
     
upin 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 89 razy
Dołączył: 17 Lis 2005
Posty: 976
Skąd: Tarnów
Wysłany: 17-02-13, 18:53   

scat napisał/a:
ogólnie o piszącym :mrgreen:

Tylko którym? #-o
_________________
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku
 
     
elpapiotr 
Uczestnik forum



Pomógł: 22 razy
Wiek: 67
Dołączył: 08 Cze 2006
Posty: 268
Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 17-02-13, 20:18   Poradnik rekomendowany przez SEP.

Witam.

Kolega scat robi z siebie błazna, płodząc zakamuflowane, zawoalowane odpowiedzi.
Tylko patrzeć, jak sam zacznie ... rekomendować.
_________________
Pozdrawiam.
Paweł Piotr
 
     
simcode 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 91 razy
Dołączył: 17 Sty 2011
Posty: 1497
Skąd: śląsk
Wysłany: 17-02-13, 20:51   

Ad.1) Ważne jest miejsce usytuowania złącza. W większych budynkach przy większej liczbie mieszkań
złącze instaluje się w wydzielonym i skutecznie zamykanym pomieszczeniu przyłączowym, do którego
wprowadzone są wszystkie przyłącza: wodne cieplne, gazowe, kanalizacyjne itp. W małych budynkach
niepodpiwniczonych, przy małej liczbie mieszkań, złącze umieszcza się w szafie przyłączowej, natomiast
w budynkach jednorodzinnych - na ścianie kondygnacji przyziemnej lub na granicy posesji, w miejscu
dostępnym dla obsługi.
Ad.2) Rozdzielenie ułożonego na stałe przewodu PEN, o przekroju co najmniej 10 mm2 Cu lub
16 mm2 Al, na przewody: ochronny PE i neutralny N, może być wykonane w całej instalacji
elektrycznej (poczynając od złącza) z tym, że najkorzystniejsze miejsce rozdziału, ze względu na potencjał
ziemi, znajduje się w pobliżu głównej szyny wyrównawczej (uziemiającej). W obiektach, w których
zainstalowano lub przewidziano zainstalowanie ważnych urządzeń informatycznych, należy rozpatrzyć
celowość instalowania oddzielnych przewodów: PE i N. Osobne przewody PE i N wymagane są w niektórych
instalacjach specjalnych objętych normą PN-HD 60364 - Część 7, które zakazują układu TN-C.
 
     
elpapiotr 
Uczestnik forum



Pomógł: 22 razy
Wiek: 67
Dołączył: 08 Cze 2006
Posty: 268
Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 18-02-13, 00:41   Poradnik rekomendowany przez SEP.

Witam.

W poradniku wzorowali się pewnie na wytycznych ZE, skoro nawet tutaj : http://zamosc.pgedystrybu...i_przylacza.pdf na str. 34 dają swoje nakazy.
_________________
Pozdrawiam.
Paweł Piotr
 
     
15kvmaciej 
Aktywny uczestnik forum
wrażliwy elektryk



Pomógł: 57 razy
Wiek: 56
Dołączył: 16 Kwi 2009
Posty: 1340
Skąd: essex-uk
Wysłany: 18-02-13, 12:22   

Kolego elpapiotr, można o uziemianiu tego punktu rozmawiać i można rozmawiać na tak lub nie. Natomiast czy w praktyce nic nie zrobisz, by ten punkt czy jego okolice uziemić, czy jednak coś zrobisz w tym kierunku, pozostawmy ku rozwadzeTwojemu sumieniu oraz kompetencjom zawodowym. Chyba wiesz, co oznaczają literki PE i czy ten przewód należy łączyć z potencjałem ziemskim jak najczęściej w każdym możliwym miejscu nie powodującym innych zagrożeń..
Pozdrawiam
_________________
..Prywatnie?? Odpowiedzieć Ci??
 
     
elpapiotr 
Uczestnik forum



Pomógł: 22 razy
Wiek: 67
Dołączył: 08 Cze 2006
Posty: 268
Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 18-02-13, 12:26   Poradnik rekomendowany przez SEP.

Witam.

Pozwolisz, kolego Macieju, że twoje dywagacje, a raczej wypociny pozostawię bez komentarza, a moje sumienie ma się całkiem dobrze, czego i Twojemu życzę.
_________________
Pozdrawiam.
Paweł Piotr
 
     
15kvmaciej 
Aktywny uczestnik forum
wrażliwy elektryk



Pomógł: 57 razy
Wiek: 56
Dołączył: 16 Kwi 2009
Posty: 1340
Skąd: essex-uk
Wysłany: 18-02-13, 12:39   

Witam i pozwalam :mrgreen:
Kolega jakiś obłudny, jednak dopatrzyłem się kometarza.. :mrgreen: :mrgreen:
I bynajmniej nie interesuje mnie stan sumienia kolegi.. Bardziej niepokoi mnie że kolega jakoś zawzięcie broni się przed łączeniem PE z Ziemią.. ;-)
_________________
..Prywatnie?? Odpowiedzieć Ci??
 
     
elpapiotr 
Uczestnik forum



Pomógł: 22 razy
Wiek: 67
Dołączył: 08 Cze 2006
Posty: 268
Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 18-02-13, 12:42   Poradnik rekomendowany przez SEP.

Witam.
Cytat:
Bardziej niepokoi mnie że kolega jakoś zawzięcie broni się przed łączeniem PE z Ziemią..
Bzdura, mości panie.
Tu chodzi tylko i wyłącznie o ten punkt, ale kolejny raz nie będę tłumaczył, skoro to za trudne.
_________________
Pozdrawiam.
Paweł Piotr
 
     
15kvmaciej 
Aktywny uczestnik forum
wrażliwy elektryk



Pomógł: 57 razy
Wiek: 56
Dołączył: 16 Kwi 2009
Posty: 1340
Skąd: essex-uk
Wysłany: 18-02-13, 12:58   

Wiele hałasu o nic.. Ci, co nie mają pojęcia o zawodzie, niech tkwią w przekonaniu, że punkt jest punktem który ma być bezwzględnie uziemiony. Może jednak tak będzie bezpieczniej niż sączyć im w uszy, że ten przewód wcale nie musi być uziemiany. Bo ja mając wyobraźnię, potrafię sobie wyobrazić, że mogą do takich wniosków dojść.
Osoby kompetentne w każdym indywidualnym przypadku same zadecydują, gdzie będzie najkorzystniej i najbezpieczniej powiązać PE z Ziemią.
Pozdrawiam, Pawle :)
_________________
..Prywatnie?? Odpowiedzieć Ci??
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group