Strona Główna Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Różnice w odczytach poboru energii
Autor Wiadomość
aqq 
Uczestnik forum


Dołączył: 21 Paź 2011
Posty: 1
Skąd: podkarpacie
Wysłany: 21-10-11, 07:35   Różnice w odczytach poboru energii

Witam. Może mi ktoś z Was wytłumaczy co się dzieje. Mamy na działkach kilkanaście domków podłączonych do sieci 230V. Problem w tym, że ostatnio mamy różnice we wskazaniach pomiędzy naszymi licznikami a licznikiem energetyków. Różnica niewielka bo 60 kWh ale skądś wynika. Sieć na działkach robił fachowiec z doświadczeniem więc nie sądzę żeby coś zawalił. Co prawda nie ma ma w domkach różnicówek lecz sieć jest 3 przewodowa. Obciążyliśmy za pomocą żródła poboru o mocy 150W każdy z liczników w rozdzielniach lecz wszystkie wskazują pobór. Nic więc nie jest pominiete ani podlączone "na lewo". Skąd więc taka różnica w odczytach.
Aha. My mamy liczniki jednofazowe, energetyka swój, trójfazowy.
Ostatnio zmieniony przez Jan_Czech 21-10-11, 08:40, w całości zmieniany 1 raz  
 
     
Kuczyński Andrzej 
Aktywny uczestnik forum
Oddział Gdański SEP


Pomógł: 114 razy
Dołączył: 31 Maj 2006
Posty: 851
Skąd: Gdańsk
Wysłany: 21-10-11, 07:47   

Przypuszczalnie rozbieżność pomiędzy sumą wskazań liczników 1-fazowych a wskazaniem
licznika 3- fazowym dostawcy wynika z różnych dokładności tych przyrządów.

Aby ocenić czy jest to mała różnica to potrzebne są informacje o stanie początkowym,
końcowym i okresie między odczytami.
_________________
Andrzej
 
     
Debesciak 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 35 razy
Wiek: 56
Dołączył: 15 Sty 2008
Posty: 529
Skąd: LW
Wysłany: 21-10-11, 19:00   

Najprościej tarcza licznika indukcyjnego 1 fazowego zaczyna się obracać powyżej 11W Kazdy licznik indukcyjny pobiera energie nawet jak nie są do niego podłączone zadne urządzenia .Energetyka instaluje liczniki elektroniczne które mierzą energie praktycznie od zera .Suma zainstalowanych liczników indukcyjnych do których nie podłączono żadnych odbiorników powoduje obciążenie które jest mierzone przez licznik energetyki
_________________
zycie jest piekne :D
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group