Wyłączenie funkcjonującego SSP
Autor Wiadomość
Bischop 
Uczestnik forum


Dołączył: 24 Kwi 2017
Posty: 1
Skąd: Gdynia
Wysłany: 24-04-17, 11:54   Wyłączenie funkcjonującego SSP

Witam,
Proszę pilnie o poradę. Jestem użytkownikiem systemu Systemu Sygnalizacji Pożaru na hotelu. System funkcjonuje prawidłowo. Aktualnie dobudowywana jest druga część hotelu a ponieważ obie części będą połączone powoduje to że podczas prac włączane są co chwila alarmy drugiego stopnia. Wykonawca drugiego etapu zgłosił się do hotelu o wyłączenie na dwa tygodnie systemu SSP na starej częśći hotelu. Wg. mnie prawnie chyba jest to niedozwolone. Co mogę zrobić? Nie chcę ponosić odpowiedzialności gdybym system wyłączył na 2 tygodnie a w tym czasie zdarzył się prawdziwy pożar na starej części. Zakładania kapturków to też małe oszustwo. Zresztą powinien to zrobić wykonawca a nie hotel. Nie widzę to dobrego zgodnego z prawem rozwiązania. Proszę o poradę.
Pozdrawiam. Łukasz
 
     
tpwc 
Uczestnik forum


Pomógł: 1 raz
Dołączył: 18 Sty 2016
Posty: 41
Skąd: Lubelskie
Ostrzeżeń:
 3/3/6
Wysłany: 26-04-17, 07:45   

Nie ryzykowałbym z tego względu, że hotel prawdopodobnie jest ubezpieczony na ryzyko pożaru, ma pewnie zniżkę związaną z użytkowaniem SSP. Jeżeli do czegoś dojdzie - a może dojść - to zostanie bez odszkodowania.
 
     
upin 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 89 razy
Dołączył: 17 Lis 2005
Posty: 976
Skąd: Tarnów
Wysłany: 26-04-17, 18:52   

Byłem świadkiem sytuacji gdzie w związku z wykonywanymi robotami należało odstawić instalację SSP włączoną do automatycznego monitoringu w PSP. Wykonawca po prostu "wynajął" jeden wóz bojowy PSP który stacjonował na budowie 24h/dobę. Obiekt był poważny i wykonawcy opłacił się ten numer.
_________________
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group