Wysłany: 15-04-13, 11:57   Zasilanie z akumulatorów

Witam wszystkich na forum,
mam problem dotyczący zasilania pewnego mobilnego punktu. Chodzi o to, że posiadam urządzenia które w maksymalnym swoim punkcie mogą pobierać nie cały 1 kw i chciałbym móc zasilać to z akumulatorów żelowych przez maksymalnie 12 godzin. Pytanie moje jest takie - czy jest to możliwe aby akumulatory żelowe zmagazynowały taką energię? A jeżeli tak to jakiej mocy akumulatorów bym potrzebował? Zaznaczę tylko jeszcze, że 1 kw to nie jest stałe pobieranie prądu, następuje tylko chwilowo podczas uruchamiania urządzenia na nie całą minutę. I jeszcze pytanie - jeżeli można by zasilić to z akumulatorów to czy byłbym wstanie je podczas 12h ponownie naładować? Wybaczcie jeżeli pytania są za bardzo banalne bądź zbyt skomplikowane ;-)

Pozdrawiam
 
     
e-sparks 
Aktywny uczestnik forum



Pomógł: 119 razy
Dołączył: 24 Sty 2008
Posty: 1083
Skąd: Suwałki
Wysłany: 15-04-13, 19:18   

Rozrusznik w Fordzie Fiesta 1,8D ma moc 1,7kW, to jako przykład. Akumulator 54-70Ah spokojnie go uciągnie. Jak dasz większy akumulator, będzie łatwiej zapewnić potrzebną moc. Do tego porządny automatyczny prostownik ze stabilizacją napięcia i prądu i sprawa załatwiona.
Akumulatory żelowe na takie moce/pojemności to majątek, do tego nie lubią szybkiego i głębokiego rozładowania i szybkiego ładowania.
_________________
Pozdrawiam, Wiesław
   
     
scat 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 117 razy
Dołączył: 26 Lut 2009
Posty: 1423
Skąd: Polska
Wysłany: 16-04-13, 08:26   

rozrusznik i akumulator w samochodzie to nie najlepszy przykład bo zaraz po uruchomieniu silnika alternator ładuje akumulator. W tym przypadku należałoby spytać co to za urządzenie sama moc o niczym nie świadczy. Np UPS do zasilania awaryjnego komputera zasili komputer tylko przez pół godziny a przecież komputer nie pobiera mocy 1 kW.
 
     
mar_cik 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 115 razy
Dołączył: 14 Cze 2009
Posty: 840
Skąd: Zabierzów
Wysłany: 16-04-13, 09:09   

Żeby określić potrzebną pojemność akumulatora musisz znać moc jaką Twoje urządzenia pobierają ciągle, po tym minutowym rozruchu z poborem 1kW.
Także potrzebne jest określenie ile takich minutowych rozruchów przypadnie na 12h pracy.
Dopiero wtedy można ocenić czy urządzenie da się zasilić z akumulatora.
 
     
ceokiusz 
Uczestnik forum


Dołączył: 15 Kwi 2013
Posty: 4
Skąd: Wrocław
Wysłany: 17-04-13, 11:07   

Jest to ekspres do kawy, mlynek, lodówki. Sam ekspres podgrzewany jest gazem, natomiast pompa potrzebuje prądu - 350w, poracuje tylko w momencie parzenia kawy czyli ok raz na 5min przez 25sek. Młynek z tą samą częstotliwością co ekspres raz na 5 min - 290w. Do tego dochodzą dwie lodówki działające bez przerwy 2x70w = 140w no i oświeltenie 9w.

350+290+140+9=789w z zapasem 1kw

Druga sprawa - młynek i ekspres zazwyczaj działają w innym czasie - czyli nie na raz.


Jest to zawyżone dosyć mocno zużycie.
 
     
mar_cik 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 115 razy
Dołączył: 14 Cze 2009
Posty: 840
Skąd: Zabierzów
Wysłany: 17-04-13, 17:57   

Włączenie na 0,5 minuty co 5 minut to w ciągu godziny 6 minut, w ciągu 12 godzin 72 minuty czyli 1,2 godziny.
Młynek 290*1,2= 348 Wh
Ekspres 350*1,2= 420 Wh
Pozostałe 150*12= 1800 Wh
Razem 2568 Wh, przy 12V zasilania jest to 214 Ah, a do tego należy doliczyć zapas pojemności akumulatorów, zalecany nie mniejszy niż 60%.
Żeby spełnić Twoje założenia potrzeba akumulatora (akumulatorów) o pojemności co najmniej 340 Ah.
 
     
utopia 
Uczestnik forum


Pomógł: 3 razy
Wiek: 50
Dołączył: 31 Mar 2013
Posty: 33
Skąd: Poznań
Wysłany: 17-04-13, 22:27   

mar_cik napisał/a:
Razem 2568 Wh, przy 12V zasilania jest to 214 Ah, a do tego należy doliczyć zapas pojemności akumulatorów, zalecany nie mniejszy niż 60%.
Żeby spełnić Twoje założenia potrzeba akumulatora (akumulatorów) o pojemności co najmniej 340 Ah.


Do tego należało by uwzględnić sprawność przetwornicy dc/ac -dobra przetwornica ma ok 80% sprawność co oznacza że pozostałe 20% pobranej energii idzie w kosmos zamienione w ciepło .
Standardowe invertery do zabudowy mobilnej przerywają pracę poniżej 10,8-10,5V dc - jest to zabezpieczenie by silnik auta mógł jeszcze odpalić i doładować akumulatory
 
     
ceokiusz 
Uczestnik forum


Dołączył: 15 Kwi 2013
Posty: 4
Skąd: Wrocław
Wysłany: 18-04-13, 10:34   

Auto ma własny akumulator :) Dziękuje za wyjaśnienie już teraz mniej więcej wszystko się klaruje. Myślę o podłączeniu 2 akumulatorów 200ah szeregowo. Moje pytanie teraz czysto ekonomiczne :) Czy inwestować w drogie żelowe czy zwykłe kwasowe również dobrze się sprawdzą?
 
     
utopia 
Uczestnik forum


Pomógł: 3 razy
Wiek: 50
Dołączył: 31 Mar 2013
Posty: 33
Skąd: Poznań
Wysłany: 18-04-13, 20:04   

ceokiusz napisał/a:
Myślę o podłączeniu 2 akumulatorów 200ah szeregowo


jak rozumiem kolega zdobył akumulatory trakcyjne jakieś dziwolągi 6V 200Ah bo jeśłi 12voltowe to raczej równolegle należało by łączyć no chyba że przetwornica jest przewidziana na 24VDC ...
 
     
ceokiusz 
Uczestnik forum


Dołączył: 15 Kwi 2013
Posty: 4
Skąd: Wrocław
Wysłany: 22-04-13, 13:15   

Oczywiście równolegle, mój błąd a akumulatory są dwa po 200ah 12v.
 
     
mar_cik 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 115 razy
Dołączył: 14 Cze 2009
Posty: 840
Skąd: Zabierzów
Wysłany: 22-04-13, 16:13   

Przy połączeniu równoległym zwróć uwagę żeby każdy z akumulatorów zaopatrzyć w bezpiecznik (n.p. 80A).
Akumulatory oczywiście możesz połączyć szeregowo (2568 Wh przy 24V zasilania to 107 Ah, z zapasem 60% to około 170 Ah, dla przetwornicy z 85% sprawności daje to równe 200 Ah) pod warunkiem że zastosujesz przetwornicę na 24V.
Ładować można każdy oddzielnie lub prostownikiem do akumulatorów 24V.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group